Mike Zhuravlev
Привет коллегам! rolleyes.gif
Есть такая ситуевина, есть небольшая кучка контроллеров XL50, с некоторыми из них периодически пропадает связь со SCADA.
То бишь показывает статус контроллера Fail, а потом сам, спустя час-день, поднимается до нормы.
Кто с подобным сталкивался? Где искать глюки?

ЗЫЖ Перезагрузки не помогают, при "отваливании" контроллера он сам продолжает нормально работать в автоматическом режиме.
Mitya78
А связь то каким образом осуществляется?

Зачастую проблемы решаются путём выставления меньшей скорости обмена, правило универсальное.
Mike Zhuravlev
Цитата(Mitya78 @ 1.10.2007, 17:32) [snapback]171394[/snapback]
А связь то каким образом осуществляется?
Зачастую проблемы решаются путём выставления меньшей скорости обмена, правило универсальное.

Есть 2 ветки C-Bus, на одной из них пара контроллеров периодически вылетает. Скорость стоит 9600, куда уж ниже...
Визуально все контактные группы в порядке...
Ehduard07
Всем привет!
Кто подскажет что обозначает "62 ОШИБКА СИСТЕМЫ" на контроллере XL50,
как с ней бороться?
Может из-за нее отсутсотствовать связь со SCADA?
Mars
Цитата(Mike Zhuravlev @ 2.10.2007, 8:28) [snapback]171579[/snapback]
Есть 2 ветки C-Bus, на одной из них пара контроллеров периодически вылетает. Скорость стоит 9600, куда уж ниже...
Визуально все контактные группы в порядке...

А какая SCADA? Как контроллеры подключены к компу?
Shin Pu
У нас было такое: периодически пропадала связь РС с щитами управления, хотя автоматика работала нормально. Вылечилось прокладкой новой сети подальше от силовых кабелей. Советую бросить времянку и посмотреть как будет себя вести.
Jonny_M
А кто какой кабель для С-Bus использует? Нужно кинуть кусок метров 200. Посоветуйте тип/марку. helpsmilie.gif
Brutal
JY(St)Y 2x2x0,8
Seriogal
Цитата(Ehduard07 @ 5.10.2007, 10:44) [snapback]173057[/snapback]
Всем привет!
Кто подскажет что обозначает "62 ОШИБКА СИСТЕМЫ" на контроллере XL50,
как с ней бороться?
Может из-за нее отсутсотствовать связь со SCADA?


Привет,

очень редко читаю этот форум ...

Error No. 62
C-Bus error

C Bus error; Communication defect/disturbance between XL500 and C Bus Submodule". Logical Modem device in the controller has got a C-Bus number that is already in use for a C-Bus controller.
allergo
Только начал разбираться с Excel500.
Есть проект (самих модулей еще нет). По проекту все 3 модуля на базе Honeywell Excel 500 должны соединяться по шине C-Bus. Но по документации,что прислали, у Excel500 только 1 выход на C-Bus. Вопрос как соединить их физически? Параллельно? Или нужен какой-либо еще модуль?
Dim1
Цитата(allergo @ 12.8.2008, 18:40) [snapback]281528[/snapback]
Только начал разбираться с Excel500.
Есть проект (самих модулей еще нет). По проекту все 3 модуля на базе Honeywell Excel 500 должны соединяться по шине C-Bus. Но по документации,что прислали, у Excel500 только 1 выход на C-Bus. Вопрос как соединить их физически? Параллельно? Или нужен какой-либо еще модуль?




Последовательно- каскадно не перекрещивая. то есть приём передача первый, дальше паралелишь приём передача второй итд